Tính toán thiết kế chiếu sáng nhân tạo bằng phương pháp hệ số sử dụng

Go down

Tính toán thiết kế chiếu sáng nhân tạo bằng phương pháp hệ số sử dụng Empty Tính toán thiết kế chiếu sáng nhân tạo bằng phương pháp hệ số sử dụng

Bài gửi by Admin Fri Sep 25, 2015 12:55 am

Tính toán thiết kế chiếu sáng nhân tạo bằng phương pháp hệ số
sử dụng?ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng?

Trả lời:
Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của phương pháp hệ số sử dụng:
Thường dùng để tính toán chiếu sáng chung.Khi tính toán theo phương
pháp này thì kể đến tia sáng chiếu thẳng từ đèn và các tia phản xạ từ tường
và trần.
Trình tự tính toán ánh sáng theo phương pháp này như sau:
Việc đầu tiên là xác định phương pháp bố trí đèn.Có thể bố trí đối xứng
hoặc không đối xứng.Khi bố trí đối xứng đèn được treo theo từng hàng dọc
hoặc hàng ngang gian nhà với khảng cách thống nhất theo hình chữ nhật
hoặc hình thoi.Bố trí đối xứng thì đảm bảo ánh sáng đều nhưng tốn điện
hơn.Khi bố trí không đối xứng quang tâm đến vị trí lắp đặt thiết bị,chỗ làm
việc,nơi kiểm tra…Bố trí đèn theo phương pháp này thì tiết kiệm
điện,thường dùng trong các phân xưởng bố trí thiết bị không đều.
Bố trí hình chữ nhật Bố trí hình thoi
Xác định tỷ số khoảng cách treo đèn L và độ cao treo đèn Hc phụ thuộc vào
kiểu đèn cách bố trí đèn mà tỷ số L/Hc có thể lấy 1,4÷2 khi bố trí theo hình
chữ nhật và lấy từ 1,7÷2,5 khi bố trí theo hình thoi.
Độ cao treo đèn có thể sử dụng công thức:
Hc =H-hc – hp (m)
Trong đó:
H-Là chiều cao từ sàn đến trần.
hc- chiều cao từ trần đến đèn(m) thường hc=(0,2-0,25).H
hp-Chiều cao từ sàn đến bề mặt làm việc.
Lc –Khoảng cách từ đèn ngoài cùng đến tường có thể lấy:Lc=(1/2÷1/3).L
Dựa vào tỷ số L/Hc xác định được L.
Khi La=Lb có thể xác định số đèn theo công thức:n=S/L2.
Xác định chỉ số phòng i:
i=
Trong đó:
a,b- là chiều dài và chiều rộng của phòng(m).
S-Là diện tích cần chiếu sáng(m2)
Căn cứ vào chỉ số phòng i,hệ số phản xạ của tường và trần,loại đèn để xác
định hệ số sử dụng η:
η=ϕ1/ϕ
ϕ1 là tổng quang thông chiếu trên mặt phẳng làm việc,
ϕ là tổng quang thông do các ngọn đèn phát ra.
Vậy quang thông của 1 ngọn đèn phát ra là
Trong đó:
E- là độ rọi nhỏ nhất theo tiêu chuẩn của nhà nước(lx).
S-diện tích cần chiếu sáng.
k-là hệ số an toàn (1,5÷1,7)phụ thuộc vào đặc điểm của gian phòng.
Z=Etb/Emin =(1÷1,25)là tỷ số giữ độ rọi trung bình và độ rọi nhỏ nhất.
n-Số đèn chiếu sáng trong phòng.
Từ ϕn và kiểu đèn ta xác định được công suất cần thiết cho 1 đèn.